在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
1.电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
2. 电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
导体截面 mm 2 [td=2,1,178]铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 环境温度 25℃架空敷设 227 IEC 01(BV) [td=2,1,178]铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 环境温度 25℃直埋敷设 VV22-0.6/1 (3+1) [td=2,1,178]钢芯铝绞线 环境温度 30℃架空敷设 LGJ | 允许载流量 A[td=89]容量 kW[td=89]允许载流量 A[td=89]容量 kW[td=89]允许载流量 A[td=89]容量 kW | 1.0[td=89]17[td=89]10[td=89] [td=89] [td=89] [td=89] | 1.5[td=89]21[td=89]12[td=89] [td=89] [td=89] [td=89] | 2.5[td=89]28[td=89]16[td=89] [td=89] [td=89] [td=89] | 4[td=89]37[td=89]21[td=89]38[td=89]21[td=89] [td=89] | 6[td=89]48[td=89]27[td=89]47[td=89]27[td=89] [td=89] | 10[td=89]65[td=89]36[td=89]65[td=89]36[td=89] [td=89] | 16[td=89]91[td=89]59[td=89]84[td=89]47[td=89]97[td=89]54 | 25[td=89]120[td=89]67[td=89]110[td=89]61[td=89]124[td=89]69 | 35[td=89]147[td=89]82[td=89]130[td=89]75[td=89]150[td=89]84 | 50[td=89]187[td=89]105[td=89]155[td=89]89[td=89]195[td=89]109 | 70[td=89]230[td=89]129[td=89]195[td=89]109[td=89]242[td=89]135 | 95[td=89]282[td=89]158[td=89]230[td=89]125[td=89]295[td=89]165 | 120[td=89]324[td=89]181[td=89]260[td=89]143[td=89]335[td=89]187 | 150[td=89]371[td=89]208[td=89]300[td=89]161[td=89]393[td=89]220 | 185[td=89]423[td=89]237[td=89]335[td=89]187[td=89]450[td=89]252 | 240[td=89] [td=89] [td=89]390[td=89]220[td=89]540[td=89]302 | 300[td=89] [td=89] [td=89]435[td=89]243[td=89]630[td=89]352 |
说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 电线电缆的运输和保管 1.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 2.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 3.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 4.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 5.电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 6.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。
|