欧陆直流调速器维修实例:
实例一

毛病景象:欧陆 590 直流调速器不能调速。

反省剖析:经反省 +10V 电压基准电源为 2V 左右, -10V 电压基准电源为 -7V 左右,检查有一 IC 发热很大,改换后 -10V 电源正常,但 +10V 电源为 +13V ,再测量此 IC 左近有 2 个贴片电阻烧断,改换后± 10 电源正常,接下马达试机调速运转正常。

实例二
毛病景象: LCD 黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运转指示灯闪)

毛病剖析: 形成 LCD 黑屏的缘由有两种:一是电源供应5V不正常;二是顺序初始化未能正常执行。最后用示波器观测单片机 80C196KC晶振输出波形根本正常但有间歇性振荡幅度突降景象(间歇性周期约为 5MS )单片机 I/O 输入数据也为间歇性中缀输入(有数据形态且频率分歧)因而毛病电路指向 5V 电源及单片机的复位端信号正常与否?

后果表示:   复位端正常启动应为 H 电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲招致I/O输入数据间歇性中缀。 +5V 电源也有间歇性突降至 4V 景象,形成 +5V 电源突降4V 的能够,分明是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路景象,从而形成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源监控复位维护信号 MAX825 芯片启动电源,短路毛病( ULN2003 发烫)呈现,换上新的 ULN2003 启通电正常。(仅供参考)