紫外工控论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2311|回复: 1

[VB/VB.NET] 用VB编写OPC客户端访问WINCC(一)

[复制链接]
冰糖 发表于 2010-12-18 13:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  1. 用VB编写OPC客户端访问WINCC



  2. OPC是一个工业标准,它是由一些世界上著名的自动化系统和硬件、软件公司和Microsoft(微软)紧密合作而建立的。〔O代表OLE(对象链接和嵌入),P (process过程),C (control控制)。OLE已从面向对象重新定义为基于对象并更名为Active X〕。

  3. 一、OPC的连接
  4. 先在“引用”将近 Siemens OPC DAAutomation 2.0加入,然后开始定义全局变量。在本程序中,我使用了两个OPC组进行OPC访问,所以定义了全局变量。我们要首先定义OPC服务类型与计算机结点名。定义OPC组与OPC标签组。并定义OPC的标签数组与值数,注意,值数组一定要设为Variant。

  5. 'OPC处理:只对WINCC

  6. Const ServerName = "OPCServer.WinCC" ‘OPC的类型

  7. Const NodeName = "GUK" ‘结点名,即计算机名

  8. ‘Dim NodeName As String

  9. Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer ‘OPC服务

  10. Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups ‘

  11. Dim WithEvents MyOPCGroupOut As OPCGroup ‘OPC组,本程序用两个组进行OPC连接

  12. Dim WithEvents MyOPCGroupIn As OPCGroup

  13. Dim MyOPCItemCollIn As OPCItems ‘OPC标签组

  14. Dim MyOPCItemCollOut As OPCItems

  15. Dim ServerHandlesIn() As Long ‘句柄

  16. Dim ServerHandlesOut() As Long

  17. Dim ErrorsIn() As Long ‘错误句柄

  18. Dim ErrorsOut() As Long

  19. Dim WatchDataReadItem(100) As String '记录OPC的标签

  20. Dim WatchDataReadValue(100) As Variant '存放OPC的值


  21. Dim WatchDataWriteItem(100) As String '记录OPC的标签

  22. Dim WatchDataWriteValue(100) As Variant '存放OPC的值



  23. 在定义所有变量后,我们就要进行OPC连接了,要进行OPC连接之前,先要配置要访问的OPC标签名,我们WatchDataReadItem、WatchDataWriteItem中加入相应的标签名,注意:这两个数组必须由1开始,不能由0开始。

  24. 配置好标签后就要进行OPC连接了。如下面子程序:

  25. 1、 ClientHandles1先配置名柄索引,这将在读取OPC标签的值时可要用到

  26. 2、 生成OPC对象,

  27. 3、 进行OPC标签连接

  28. 至此:OPC连接就成功了,我们可以对OPC进行读与写的操作了。

  29. '---------------------------------------------------------------------

  30. ' Sub StartClient()

  31. ' 目的:连接至OPC_server,创建组和添加条目

  32. '---------------------------------------------------------------------

  33. Private Sub StartClient()

  34. Dim ItemNum As Integer

  35. Dim TarnscationID As Long

  36. Dim CanceID As Long

  37. Dim ClientHandles1(100) As Long

  38. Dim ii As Integer



  39. On Error GoTo HANDLEeRROR

  40. For ii = 0 To 100

  41. ClientHandles1(ii) = ii 先配置名柄索引,这将在读取OPC标签的值时可要用到

  42. Next ii


  43. TarnscationID = 1

  44. ‘ NodeName = xProfile.GetValue("SYSTEM", "NodeName")



  45. ‘生成OPC对象,

  46. Set MyOPCServer = New OPCServer

  47. MyOPCServer.Connect ServerName, NodeName

  48. Set MyOPCGroupColl = MyOPCServer.OPCGroups

  49. MyOPCGroupColl.DefaultGroupIsActive = True

  50. Set MyOPCGroupIn = MyOPCGroupColl.Add("MYGROUPIN")

  51. Set MyOPCGroupOut = MyOPCGroupColl.Add("MYGROUPOUT")

  52. Set MyOPCItemCollIn = MyOPCGroupIn.OPCItems

  53. Set MyOPCItemCollOut = MyOPCGroupOut.OPCItems



  54. ‘进行OPC标签连接

  55. If WriteItemIdex > 0 Then

  56. MyOPCItemCollOut.AddItems WriteItemIdex, WatchDataWriteItem, ClientHandles1, ServerHandlesOut, ErrorsOut '初始化OCP连接

  57. MyOPCGroupOut.IsSubscribed = True

  58. End If



  59. If ReadItemIdex > 0 Then

  60. MyOPCItemCollIn.AddItems ReadItemIdex, WatchDataReadItem, ClientHandles1, ServerHandlesIn, ErrorsIn '初始化OCP连接

  61. MyOPCGroupIn.IsSubscribed = True

  62. End If


  63. Exit Sub

  64. HANDLEeRROR:

  65. needOPCRestart = True

  66. xLog1.log "OPCl连接发生错误"

  67. End Sub
复制代码

 楼主| 冰糖 发表于 2010-12-18 13:06:28 | 显示全部楼层
  1. 二、OPC的标签读写
  2. 对OPC标签的读可以通过MyOPCGroupIn组与MyOPCGroupOut的DataChange事件来读取。该事件有多个参数:其中NumItems是指标签改变值的个数,ClientHandles是改变值的标签索引,ItemValues为改变值的数据,具体的意思是ClientHandles(1)的值是其对应的标签数组的索引,其所指的OPC标签的值在ItemValues(1)中。一般来说,刚连接上时,该事件会把全部所要求访问的OPC标签值全部读取过来(顺序不一,要通过ClientHandles索引),此后只有数据发生变化时才会触发该事件。也只会传输发生了变化的数据,没有变化的数据不会出现在本事件的ItemValues中。


  3. Private Sub MyOPCGroupOut_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)

  4. '产生要通知下一级的数据变化,根椐不再的控件有不同的处理


  5.    For ii = 1 To NumItems

  6.     WatchDataWriteValue(ClientHandles(ii) - 1) = ItemValues(ii) '对改变的值读入本数组

  7.    Next ii

  8. End Sub

  9. 对OPC的写可以有同步与异步之分,对于大量的数据传输,异步是更佳的选择,但对少量的数据传输,同步表现得更好。

  10.    要进行数据传输,先要将值数据进行赋值,注意:值数据要由0开始,也就是说,值数组与标签数据不是一、一对应,值要比标签前一位,这一点,在WINCC说明中没有,但在我的实际的使用中一直要这样,不然数据就产生错位,看下面程序。

  11. 这是一个拔号完毕后返回的数据进行OPC传递的程序。包含解包过程,

  12. Private Sub showSuccess(msg As String)

  13.     Dim location As String

  14.     Dim nowTime As String

  15.     Dim logStr As String

  16.     Dim Value() As String

  17.     Dim ii, temp As Integer

  18.    Dim isPack As Boolean

  19.     Dim sHead, sDelimited, sTail As String

  20.    

  21.     location = xProfile.GetValue(WatchPoint(nowRunID), "LOCATION")

  22.     nowTime = Now

  23.     logStr = "拔" & location & "取数成功" & msg

  24.     xLog1.log logStr

  25.     logStr = " " & msg

  26.     xLog2.log logStr               '记录数据

  27.     '数据上传

  28.     '如果有包结构,则显示包结构,

  29.     isPack = xProfile.GetValue(WatchPoint(nowRunID), "ISRECHEAD")

  30.     If WatchPointRBegin(nowRunID) < 0 Then Exit Sub

  31.     If isPack Then

  32.        sHead = xProfile.GetValue(WatchPoint(nowRunID), "RECHEAD")

  33.        sDelimited = xProfile.GetValue(WatchPoint(nowRunID), "RECDELIMITER")

  34.        sTail = xProfile.GetValue(WatchPoint(nowRunID), "RECEND")

  35.         Value = Split(msg, sDelimited)

  36.         For ii = 0 To UBound(Value) - 1

  37.            temp = WatchPointRBegin(nowRunID) + ii

  38.            If temp > WatchPointREnd(nowRunID) Then Exit For

  39.            WatchDataReadValue(temp - 1) = Value(ii + 1)                       'VALUE要从0开始,比ITEM少1,所以减一。 有包头,占去一位,向后延一

  40.         Next ii

  41.     Else

  42.         WatchDataReadValue(WatchPointREnd(nowRunID) - 1) = msg

  43.     End If

  44.     MyOPCGroupIn.SyncWrite ReadItemIdex, ServerHandlesIn, WatchDataReadValue, ErrorsIn          '数据上传

  45.     '记录上次成功执行的时间

  46.     xProfile.SetValue WatchPoint(nowRunID), "LASTTIME", nowTime

  47. End Sub

  48. 三、OPC连接断开。
  49. OPC客户端连接后要占用服务器资源,所以如果不需要使用OPC时,必须进行OPC连接断开。

  50. 断开的程序相当简单,释放资源即可。如下,

  51. Sub StopClient()

  52.     On Error Resume Next


  53. '----------- 释放组和服务器对象


  54. MyOPCGroupColl.RemoveAll


  55. '----------- 与服务器断开连接并且清除


  56. MyOPCServer.Disconnect


  57. Set MyOPCItemCollIn = Nothing

  58. Set MyOPCItemCollOut = Nothing


  59. Set MyOPCGroupIn = Nothing

  60. Set MyOPCGroupOut = Nothing


  61. Set MyOPCGroupColl = Nothing


  62. Set MyOPCServer = Nothing


  63. End Sub

  64. 但在实际的使用中发现,频繁的连接与断开,将使服务器的资源被大量的消耗,最终让服务器出错。所以尽量减少无谓的OPC连接与断开。

  65. 结语:
  66.    OPC的使用是作为一个DCOM在使用,所以OPC客户端可以网络上任一计算机运行,但你必须配置DCOM的访问权限,如果你不想费神,把服务器与客户端都用相同的用户名与密码登录就成了。如果想配置DCOM,请参看DCOM的配置。



  67. 参考资料:

  68. 《WinCC在线帮助》

  69.    


  70. 作者简介:

  71. 顾恺,高级程序员,湖南大学毕业,从事过LINUX的内核研究,从事过企业信息化平台的开发,当前从事SCADA的开发,主要将各种不同类型的远程设备通过同一手段进行数据采集,并集成到企业信息化平台中去。
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-5 15:01 , Processed in 0.421877 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表