1、电缆接法

PROFIBUS电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。

接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至OFF)。

2、电缆的测量

接好了线以后呢,还要用万用表量一量,看这个线是不是通的。假如你这根线上只有一个接头,你量它的收发两个针上面的电阻值,如果是220欧姆,那么就是对的,假如你这根线已经做好了,连了一串的接口,你就要从一端开始逐个检查了。第一个单独接线的接口,是ON状态,然后你把邻近的第一个接口的开关也置为ON,那么这个接口以后的部分就断了。现在测最边上,就是单线接的那个接口,之后的测量也一直都是测这个接口,测它的收发两个针,和刚才一样,假如电阻是110欧姆(被并联了),那么这段线路就是通的,然后把中间刚才那个改动为ON的接口改回到OFF,然后是下一个接口改为ON…….就这么测下去,如果哪个的电阻不是110欧姆了,就是那一段的线路出问题了。
DP接头的电路原理图


本文转自will666   http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=558502&s_id=0&num=13#anch


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
666366 发表于 2011-3-20 09:15:21 | 显示全部楼层
支持a支持a支持a支持a支持a支持a支持a支持a
周德柱 发表于 2012-5-22 23:47:19 | 显示全部楼层
谢谢你,永远爱你
hunter_love 发表于 2012-5-24 15:02:27 | 显示全部楼层
很详细,对新手很有用