[软件资源] 在线监控时出现报警no other active partner can be found

[复制链接]
yanmin 发表于 2011-5-4 22:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 yanmin 于 2011-5-4 22:48 编辑

编号

步骤

1

检查硬件配置的 MPI 地址:

  • 使用“Display accessible nodes”功能可以确定目标模块 (S7-PLCSIM) MPI 地址,
      
  • 在硬件配置的 CPU 属性中可以更改 MPI 地址。此地址必须和目标模块的地址一致,
      
  • 保存并编译硬件配置(通过“Station > Save and Compile”),然后将硬件配置或块 (包括 SDB) 加载到仿真程序的 CPU 中。

02

2

如果通过 MPI/DP 接口 (例如 CP5511, CP5512, ...) 建立到 S7-CPU 的通信,同时启动 PC 机上的 S7-PLCSIM 仿真程序,也会出现上述错误信息。
S7-PLCSIM 启动时,如果尚未开启 S7-PLCSIM 中的仿真(“Simulation > New PLC”)就试图通过通信处理器打开 SIMATIC Manager 中的“PLC > Display accessible nodes”功能,也会出现此错误信息。
如果 S7-PLCSIM 启动,SIMATIC Manager 和通信模式之间的通信就会被重定向到 S7-PLCSIM。但是,CP 保持完全的功能性 (参见 PG/PC 接口处的 Diagnostics)
补救措施:
为了通过 CP 建立通信,需要完全关闭 S7-PLCSIM。仅仅关闭仿真是不够的。

3

检查虚拟主存储器的设置。如图 03 所示,将初始大小和最大值设定为 1500MB。更改设置后,需要重新启动 PC 机。

03
在条目号 20440472 中,也可以看到更多关于在各种操作系统中设置虚拟主存储器的信息 (关于最优化性能的注意事项)

4

如果上述补救措施不起作用,那么再次安装 S7-PLCSIM STEP 7 Professional

  • S7-PLCSIM STEP 7 Professional CD 插入 CD-ROM 驱动器中,双击“setup.exe”文件开始安装。
  • 在打开的安装菜单中,选择“Repair”功能,然后一步一步地按照安装程序说明执行安装。
  • 程序会一步一步地指导用户完成整个安装过程。安装后必须重新启动 PC 机。
偶尔出现上述错误信息时,可选择这种方法。



以上资料从网站下载,除以上原因外,本人遇到过断线故障引起的此报警。

处理结果:附件图中公插头8#线断

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-17 11:14 , Processed in 0.421875 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表