 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。
 我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。   6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。


零线应该接地,不然的话整个供电系统的对地电位就将会是悬浮的.此时假设任意一处的一根火线对地漏电的话,那么整个系统中的另外两根火线的对地电压就会升至380伏,中性线(零线)的电压也会升至220伏且波及所有用户产生极大的火灾隐患和触电隐患.所以零线应该接地且接地电阻不能大于8欧,有些甚至要求不能大于4欧.只有部分易燃易爆的特殊场所的变电系统中性线不接地并配备特殊的谐振电路来避免对地漏电时产生火花.