问题:江苏省南京市某企业电工颜师傅来信问,该企业配电间是低进低出,现在配电间出线开关是63安的漏电保护器,用户接线箱是4P63A开关。因为中性线(N线)断开会造成电压升高烧坏电器,接线箱内4P63A可以换成3P63A吗?



  答疑:要回答这个问题,首先让我们了解一下不同型式的漏电开关所适用的不同场合。


  3P型漏电开关适用于三相三线配电系统,或要求负载必须保持平衡运行的三相四线系统中,大多数情况是利用它的后一特性,可作为对电机的三相平衡保护。应特别注意的是,3P型漏电开关不能作为照明系统(包括其他任何可能存在三相不平衡现象的系统)的总开关,因为照明系统肯定存在三相负载不平衡的情况,使用3P型漏电开关会导致一接入负载就跳闸,无法工作。



  3P+N和4P型漏电开关适用于三相四线系统,作为照明配电的总开关,或作为三相四线负载的保护开关,可在三相负载不平衡的系统中工作。






3P型漏电开关





4P型漏电开关




  根据来信介绍的情况,笔者认为完全没有必要把该线路漏电开关换成3P63A型。因为使用4P63A型漏电开关时,一旦中性线断开,漏电开关会同样会跳闸,所以不会造成电压漂移,没有必要担心烧坏电器。如果换成3P63A的漏电开关,中性线不必通过漏电开关,直接连接即可,但是,一旦三项不平衡,漏电开关会导致一接入负载就跳闸,无法正常工作。因此,笔者建议最好还是不要把4P63A换成3P63A为好。

  对于三极四线式(3P+N)、四极四线式(4P)剩余电流保护器怎样选用,有下列要求:

  一般TT系统的电源进线开关应采用四极开关。



  在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。




  TN-C系统严禁使用四极开关。



  TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极开关。