1:s7-300怎么实现初始化脉冲
ob100里面写个
an m0.0
=m0.0
就可以了
原理:ob100是初始化块,先于ob1扫描,且只扫描一次,所以可以用来产生初始化脉冲

2.s7-300怎么取运行常on信号
an m0.0
=m0.1
m0.1就是常on
an m0.1就是常off

这是利用运行时才有输出的原理实现的
tym 发表于 2011-7-23 12:48:32 | 显示全部楼层
技术贴,学习中
tym 发表于 2011-7-23 12:50:25 | 显示全部楼层
技术贴,学习中
wangwei3942 发表于 2011-7-25 15:35:27 | 显示全部楼层
群主太伟大了
hunter_love 发表于 2012-2-20 16:02:23 | 显示全部楼层
也可以用任意未用中间位M1.0的常开与常闭相与为  常断
                      M1.0的常开与常闭相或为  常通