紫外工控论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2751|回复: 3

[分享] 【转】三菱FX2NPLC与三菱变频器ModbusRTU协议通讯应用

[复制链接]
冰糖 发表于 2011-11-29 21:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。
对象:
1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD
2. 三菱变频器:F700系列,A700系列。
  两者之间通过网线连接,具体参照下图。

 FX2N-485-BD与n台变频器的连接图

1.三菱变频器的设置
  PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复位变频器或通断变频器电源。
参数号 名称 设定值 说明

Pr331 通讯站号 1 设定变频器站号为1

Pr332 通讯速度 96 设定通讯速度为9600bps

Pr334 奇偶校验停止位长 2 偶校验,停止位长1位

Pr539 通讯校验时间 9999 不进行通讯校验

Pr549 协议选择 1 ModbusRTU协议

Pr551 PU模式操作权选择 2 PU运行模式操作权作为PU接口
  进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外的值,Pr79设置为0或2或6。通过RS-485端子进行ModbusRTU协议通讯时,必须在NET网络模式下运行。
2.三菱PLC的设置
  对通讯格式D8120进行设置
  D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。
  修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。
3.通讯程序
  采用ModbusRTU协议与变频器通讯的部分PLC程序如下:






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
 楼主| 冰糖 发表于 2011-11-29 21:43:01 | 显示全部楼层
4.程序说明:

1.当X1接通一次后,变频器进入正转状态。
2. 当X2接通一次后,写入变频器运行频率60HZ。
3. 当X3接通一次后,变频器进入停止状态。

  当指令中,变频器指令地址为0时,为广播指令,所有从站变频器只接受PLC发出指令,不向主机发送响应信息


本文来自于http://blog.gkong.com/more.asp?name=sdsplc&id=82246
^男ren-顶住sky. 发表于 2011-12-28 08:44:17 | 显示全部楼层
crc校验这块再详细点就好了
wujunyuan 发表于 2013-2-21 09:24:31 | 显示全部楼层
学习中………………
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 17:28 , Processed in 0.375000 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表