FX系列三菱PLC错误一览(61-65)
错误编号(D806*):0000
错误讯息:NO ERROR--无异常错误发生
异常内容及原因:无异常发生
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061) :6101
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常内容及原因:RAM错误
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061) :6102
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常原因:回路错误
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6103
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常内容及原因:I/O Bus 错误,必须先驱动M8069=ON才有效
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6104
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常原因:I/O扩充机座24V异常,必须先驱动M8069=ON才有效
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6105
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常原因:看门狗计时器异常
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8062):6201
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:Parity/Frame Error
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6202
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信字句异常
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6203
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信资料总合检查不一致
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6204
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信字串异常
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6205
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信指令异常
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8063):6301
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:Parity/Frame Error
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6302
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信字句异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6303
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信资料总合检查不一致
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6304
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信字串异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6305
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信指令异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6306
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:超过监视时间
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063) :6312
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:并列运转字句异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6313
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:并列运转总合检查不一致
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6314
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:并列运转字串异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8064):6401
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:程式总合检查不一致
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6402
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:记忆容量设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6403
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:停电保持区域设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6404
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:注解区域设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6405
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:档桉暂存器区域设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6409
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:其他的设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8065):6501
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:指令与运算元的组合不正确
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6502
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:设定值前并无OUT T,OUT C指令
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6503
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:OUT T,OUT C后无设定值、应用指令的运算元个数不足
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6504
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:P的号码重覆使用、中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6505
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:所指定的元件超过范围
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6506
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:使用未定义的指令
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6507
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:P号码错误
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6508
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:I号码错误
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6509
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:其他
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6510
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:MC/MCR的N号码使用不当
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6511
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
lzq 发表于 2011-12-15 23:12:40 | 显示全部楼层
{:soso_e175:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 18:00 , Processed in 0.453120 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表