程序说明:
1、程式是PLC应用通讯方式控制变频器的正转、反转、停止、调节变频器的频率和监视变频器的输出频率和输出电压。
2、通讯方式:RS-485 MODBUS协议。
3、所用硬件永宏PLC FBS-24MC和CM25E通讯模块,英威腾CHE 100-0R7G-S2变频器,通讯接线如下图:
4、所有的I/O点都是以按钮的方式输入,
X1由0→1电机正转; X2由0→1电机反转; X5由0→1电机停止运行
X6由0→1变频器的输出频率增加; X7由0→1变频器的输出频率减少。

第一步:设定变频器(详细请见变频器说明书)
1. 设定频率指令选择P0.03 为 6
2. 设定最大输出频率P0.04 为90HZ
3. 设定运行频率上限 P0.05 为90HZ
4. 设定运行频率下限 P0.06 为0HZ
5. 设定本机通讯地址 PC.00 为2
6. 设定通讯波特率 PC.01 为3 (9600BPS)
7. 设定数据位校验 PC.02 为1 (偶校验E,8,1)
第二步LC编程
1. 在PLC软件中编好程序(如下)

程序注解:
1、PLC的Prot4跟变频器的通讯指令(FUN150M-BUS)
在编程软件里编辑通讯表格:
   在项目窗口中点选Modbus Master: 专案名称→表格编辑→Modbus Maste→右键单击后,点选“新增表格”会跳出如下图。


表格类别:固定为“Modbus Master表格”。
表格名称:可为联机表格输入一容易辨识的名称,方便日后修改或错用。
表格起始地址:输入指令(FUN150)所用的通讯程式(数据传输表格)起始缓存器SR的起始位置。

设定好后点击确定,跳到以下界面:
仆站站号:变频器设定地址
仆站数据起始位置:变频器的地址,变频器的地址转换为MDBUS地址:16进制转换成10进制+400001
如:1000H 转换成 4096+400001=404097
   有关(FUN150M-BUS)的详细应用请参考《使用手册—Ⅱ》12.2 FUN150(ModBUS)通讯联机指令的应用。
   设好后点击确定,出现下图里面的第0笔,就这样设定好我们需要跟变频器设定(或读取)的所有所有数据。
2、控制变频器的正转、反转和停止(通讯表格第0笔)
3、监视变频器的输出频率和输出电压(通讯表格第2、3笔)
4、调节变频器的频率(通讯表格第4笔)


备注:
1、 如要实现变频器的其他功能,可以参考变频器的说明书进行设置和编程.
2、 可以用MOV指令定义端口参数或直接在PLC软件联机时对端口进行设置.(9600,E,8,1)。
点击新增:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
umasw 发表于 2012-1-20 14:53:20 | 显示全部楼层
关于通讯这块,感觉丹佛斯变频器做的比较不错
yi68 发表于 2012-1-23 10:05:34 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
zwk34 发表于 2024-1-11 14:46:29 | 显示全部楼层

谢谢楼主,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 06:50 , Processed in 0.375000 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表