[其他] 自己动手对三菱FX2N电源维修

[复制链接]
冰糖 发表于 2012-2-11 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到群里面有人说fx0n电源坏了,转了一篇文章过来


在PLC的故障中电源故障占了相当大的比例,上图为FX2N-48/80电源。主要元件有:C1/L1组成LC过滤谐波电路TH是过热保护可恢复保险,当电源板上温试过高时断开D3SBA60 3A/600V整流桥C5/C6 120UF/400V并联,滤波电容MA4820电源集成模块,相当于内部包括IGBT和振荡控制电路,2脚是IGBT的D极,3脚是S极,2/3脚正反向均为导通或不通时4820肯定是损坏了R9 0.33欧电阻是过流保护,维修时如果烧了手头上没有,可短接开关电压器输出分二路,分别经过D4,D5整流,一路经SI8050 (三肯生产的5V稳压元件)向CPU供电,另一路24V供I/O端口和外部电源搞清楚上零件的功能,有点电路基础的基本可以修好了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
hurtchilde 发表于 2012-2-11 15:47:05 | 显示全部楼层
(网上转来的,竟然是同样的问题,换了一个电容上去就OK了))
  接来一台三菱PLC,型号是 FXON-60MR ,故障现象是,上电以后,电源灯不亮,PLC没有反应 ,不能工作。客户说是正常使用中出现的问题。   分解PLC的CPU板,I/O板,和电源板,首先检查电源部分,目测没有发现元件损坏,变色,缺损,漏液 等现象。 用万用表初步检测整流桥,开关管,变压器,稳压块 等 基本正常。保险正常。 于是单独给电源板上电,监测交流220V整流桥输出电压330V,正常,监测开关变压器的负载绕组整流输出电压值为 0V,证明开关电源没有正常工作。这个PLC的开关电源部分应用了一片7脚厚膜集成电路STR M6548 ,开关管及其驱动等附属电路全部集成在芯片内部,使开关电源的设计非常简练。由于没有找到厚膜块的技术资料,于是对照线路板实物图,手绘了6548的应用外围电路,6548的1#=开关管漏极 ,2#=开关管的源极,3#=接地 ,4#=330欧姆电阻与2#连接,5#=两个47K/2W 串联电阻接到整流桥直流输出端;开关变压器的反馈绕组整流输出端。6#=接光耦, 7#=接地。    画完电路以后发现,厚膜的5脚是启动电压脚和反馈电压脚,上电后先由两个47K电阻串联的电路从330V整流输出电压处取来12V左右的启动电压使开关电源震荡输出,然后再由开关变压器的反馈绕组整流输出电压来维持开关电源的震荡,使开关电源正常工作,用万用表检测厚膜的5脚电压,电源板上电后5脚有11V的直流电压,既然5脚有启动电压,为什么开关电源不起振呢? 是不是反馈电压不正常或幅度不够造成的呢? 于是检测反馈整流滤波二极管及电容,发现50V47微法的电解电容容量偏小,于是换上一个新的电解电容后,再给电源板上电,“吱”的一声,开关变压器的工作声音立马听到了,再用万用表检测开关变压器的负载绕组整流输出端电压 24V,正常了。把PLC的各部分总装完毕,上电试机运行,一切正常。维修完毕。
 楼主| 冰糖 发表于 2012-2-11 16:05:34 | 显示全部楼层
呵呵,开关电源可能出问题的地方很多,不一定和你那个一样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 03:55 , Processed in 0.453122 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表