手把手实现伺服控制
设 备
1. 永宏 PLC : FBS-24MCT 1 台
2. GSK 伺服 1 套: Di20-M10B (驱动器) /80SJT-M032E (电机)
3. DC24V 开关电源 1 个
4. 信号线若干
查看驱动器引脚定义并选择控制模式
位置控制模式: 查 看伺服引脚定义,这里用最少的信号线实现电机转动。
SON : 为 ON 时,开启伺服使能。当然伺服使能功能可以通过参数来修改,该信号可由参数 PA54 设 置 。
PA54=0 :只有当外部输入信号 SON 为 ON 时,电动机才能被使能;
PA54=1 :驱动单元内部强制电动机使能,而不需要外部输入信号 SON 。
CCW/CW : 驱动禁止信号,一般和行程开关配合使用,避免超程,该信号可由参数 PA20 设置。
PA20=0 :使用驱动禁止功能;
PA20=1 :不使用驱动进制功能。
RDY :驱动单元准备好信号,当电机通电励磁时该信号有输出。位置指令输入信号
这里位置输入信号可以采用 差分驱动 或者 单端驱动 接法,由于选用的 FBS-24MCT 为集电极开路
输出形式,所以采用单端驱动接法。
伺服驱动 单端驱动方式限定外部电源最大电压为 25V 时,需要串接一个限流电阻 R
依据: Vcc=24V , R=1.3K Ω ~2K Ω ; Vcc=12V , R= 510 K Ω ~ 820 K Ω ; Vcc= 5 V , R= 0 ;
频率限制为:
PLS/DIR :最高脉冲频率 500KHZ
U/D :最高脉冲频率 500KHZ
A/B :最高脉冲频率 300KHZ控制线制作
GSK 随机附带一个 44 针插座,依据引脚图,把需要的控制信号接线出来。在这里把有可能用 到
的信号线都接出来,但是这些信号在伺服控制中并不都是必要的,下图中用蓝色线表示伺服的输出
信号给 PLC 的输入,红色表示 PLC 的输出给伺服的输入,另外开关电源的正、负分别用红、蓝表示 。
1) 选取需要的控制信号
24 V
0 V2) 伺服同 PLC 的接线图
这里从伺服给 PLC 的输入信号只取了 SRDY , PLC 给伺服的信号有 SON 、 FSTP(CCW) 、 RSTP( CW) 、
PULS/SIGN 这几个信号。伺服调试
· 取出驱动器、电机,电机至驱动的编码器连接线和电机至驱动的电源线,出厂都已配置好,
这里只要按照指示接好即可。
· 把 PLC 至驱动器的控制信号线接好。
1. 伺服的手动调试
1) 伺服参数设定
GSK 伺服上电之后,可以先采用驱动器本身自带的手动功能,该功能模式下,伺服的转动由驱
动器按键来控制,进入 PA 参数菜单,设置一下参数:
PA4=3 :手动方式,在 SR- 菜单下操作,用 ↑ 、 ↓ 键进行加、减速操作。
PA20=1 :驱动禁止功能无效,此时只是利用驱动器本身来调试,所以把 CCW\CW 功能先屏蔽。
PA54=1 :驱动单元内部强制电机使能,而不需要外部输入信号 SON 。
参数设置完成以后,保存后下电。
2) 手动运行步骤
1. 驱动器上电,显示 R - 0 ,是电机运行速度监视窗口。
2. 检查 PA1 参数是否和使用的电机代码一致。
3. 以上 2 步都无误后,进入 “ SR- /SR-RED ” 菜单下后,按 ↑ 、 ↓ 键开始运行电机。
2.PLC 控制运行
伺服在手动调试下运行正常,现在进入 PLC 的上位控制,该控制中 PLC 的从伺服引入的 IO 如下:
Input:
SRDY —— X2
Output :
PULS-: Y0
SIGN-: Y1
CCW: Y2
CW: Y3
SON: Y4
为了控制方便,这里先把 CCW\CW 信号使能屏蔽。
1) 伺服参数设置
PA4=0: 位置方式。
PA12 :电子齿轮倍频系数(电子齿轮分子),设为 2 。
PA13: 电子齿轮分频系数(电子齿轮分母),设为 1 。
PA14=0 :位置方式下,脉冲输入模式:脉冲 + 方向 。
PA15=0: 位置指令方向维持原指令方向。
PA20=1: 驱动禁止功能无效(即屏蔽 CCW/CW 使能信号)。
PA54=0: 外部 SON 使能。
参数修改完毕后,存储后下电,重新上电。2) 相关计算
在这里先做一个伺服电机的多段速运行程序,运动过程
1. 以速度 1000RPM 转 10 圈
2. 接着以速度 1200RPM 转 20 圈
3. 接着以速度 1400RPM 转 30 圈
4. 接着以速度 1600RPM 转 40 圈
5. 接着以速度 1800RPM 转 50 圈
6. 接着以额定速度 2000RPM 运行 60 圈
7. 停顿一定时间后,从第 1 步开始重复。
由手册知道,伺服每转 1 圈,编码器反馈 10000PS ,又电子齿轮设定为 2 ,所以 PLC 每发出 50 00PS ,
伺服就转动 1 圈
即第一段行程 10 圈对应的脉冲数 =10 圈 × 5000PS/ 圈 =50000PS
其它段的行程脉冲计数同此式。
把伺服需要的速度转化成 PLC 的脉冲数,以 1000RPM 为例,假设 PLC 需要发出的脉冲数为 X ,
电子齿轮设定是 2 ,则有
) ( 1000 2 60
) / ( 10000
RPM R PS
X
= × ×
得: X=83333.3H Z
由此公式,可求得其它速度所对应的 PLC 脉冲数。
3) PLC 参数的设置
FBS-24MCT 的脉冲输出点共有 4 轴( 8 点),为 Y0~Y7 ,默认 Y0~Y3 为高速 200K , Y4~Y7 为中速 20K 。
要使得 PLC 的高速点输出脉冲时,需要先对这几个点的输出进行组态 ,点击永宏编程软件菜单栏中
的 “ 专案 \IO 组态 ” 进入组态页面4) 程序的编写
设置完成之后即可进入程序的编写。
5) 5) 5) 5) NCNCNCNC 定位表格的编辑
用鼠标左键点击 FUN140 指令,然后在英文输入状态下,按键盘上的 Z 键进入 NC 定位
表格的编写,最终结果如下6) 子程序内容
INIT 子程序主要是做一些初始化,如下
SPEED 子程序,主要把输入的速度和形成转化成 PLC 所需要产生的脉冲个数,这里以第 1
段速度和行程的换算为例,由于这里伺服的额定转速为 2000RPM ,所以在速度设定的时候, 要
防止输入转数超过该值。7) 7) 7) 7) 上电运行调试
程序编写完成后,让 PLC 处于 RUN 状态,在输入页中进行数值监控,如下
6 6 6 6 段对应的行程脉冲数总 结
由于该示例中 PLC 的输入信号只从伺服抓取了 SRDY ,其它点位的接入同 SRDY 的接法一样。 PL C
输出给伺服的信号只有 PLS\DIR 、 SON 这 3 个信号,其它信号的接法类似。 GSK 伺服只需要极少的 几
根控制线就可以实现伺服的运转,永宏 PLC 的定位指令全部在 NC 表格中填写即可。
何燕翔
TEL:15860720065
MAIL:heyanxiang@qq.Com
QQ:511757243
2010.3.3
附图:


下载地址回复可见:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

Zorro 发表于 2012-2-13 18:53:05 | 显示全部楼层
伺服要学习一下,几乎没有接触过
lxb 发表于 2012-2-13 19:39:51 | 显示全部楼层
xiexie 楼主{:soso_e100:}
ontower 发表于 2012-3-14 18:06:31 | 显示全部楼层
多谢提供//////
cai680810 发表于 2012-3-15 21:38:58 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
zzz_zsj 发表于 2012-3-22 03:39:31 | 显示全部楼层
学习!学习  学习
本文来自:紫外工控网(http://www.ziwai.net/) 详细出处请参考:http://bbs.ziwai.net/forum.php?m ... thread%26tid%3D3114
本文来自:紫外工控网(http://www.ziwai.net/) 详细出处请参考:http://bbs.ziwai.net/forum.php?m ... thread%26tid%3D3114
Μωρ 发表于 2012-3-30 13:25:33 | 显示全部楼层
呵呵,看看


沧海孤舟 发表于 2012-3-30 14:10:35 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
如水山人 发表于 2012-4-11 23:24:04 | 显示全部楼层
看见地址也下不也不显示页面啊
孙飞 发表于 2012-6-6 11:55:20 | 显示全部楼层
视频在吗?我学习一下
洒脱の过 发表于 2012-7-9 17:16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主{:soso_e113:}
lrb2012 发表于 2012-7-11 22:23:28 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} {:soso_e100:}
lrb2012 发表于 2012-7-11 23:21:31 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} {:soso_e100:}
wujunyuan 发表于 2013-1-12 11:10:25 | 显示全部楼层
很好很好很好………………
guai 发表于 2013-3-12 19:37:04 | 显示全部楼层
非常好                                    
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 21:25 , Processed in 0.531257 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表