[转载] 欧姆龙大型机常见使用问题

[复制链接]
hunter_love 发表于 2012-4-22 15:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.  CS系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法(知道密码的情况下)        1
2. CX-P下传程序的时提示UM区被保护        1
3.  CS系列的PLC想要使用其中的TIMX 的指令,为什么在输入指令TIMX后会出现红色?        2
4.CS系列模拟量输入模块硬件上如何确定是电压还是电流输入?        2
5.CS系列模拟量输入模块如何使用?        2
6.CS系列模拟量输入模块(AD)转换值在哪里可以看到?        3
7.CS系列模拟量输出模块如何使用?        3
8.CS/CJ在机架报错I/O 校验错误,如何处理?        4
9. CS/CJ如何使用存储卡进行备份?        4

1.  CS系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法(知道密码的情况下)
1).加密:
在CX-P编程软件工作区,右键”新PLC”,选择”属性”—”保护”,在UM读取保护密码中输入8位密码,如下图所示:

然后将程序下载到PLC,最后在”PLC”下拉菜单选中”保护”-”设置密码”
2).释放:
CX-P软件与PLC在线通讯上后,在”PLC”下拉菜单选中”保护”-”释放密码”,输入密码即可
*注:
如果程序员不想让被加密的程序被其他用户的程序覆盖,可以在属性中把”禁止覆盖受保护的程序”选项打勾,这样操作后如果要覆盖PLC内程序,就需要先进行释放密码操作
2. CX-P下传程序的时提示UM区被保护
有以下几种情况
1).新建PLC程序时,在设备型号的设置中选中了文件内存只读,只要把文件内存只读的钩去掉即可
2). 对于CS系列PLC, 如果CPU被加过写保护密码,需要先释放密码(方法详见CP1H/CS/CJ系列PLC释放密码解答)
CPU盖板下的开关中的#1dip打在了ON上,断电将#1dip打为OFF上电即可
3.  CS系列的PLC想要使用其中的TIMX 的指令,为什么在输入指令TIMX后会出现红色?
在CX-P软件的工作区中,点击新PLC-右键-属性,在以二进制方式执行定时器/计数器显中打勾就可以了。  此外除了TIMX指令,TIMHX ,TIMHHX, TIMLX,CNTX, CNTRX的指令都需要这样设置一下才可以使用。
具体操作如下:


*注:
如果选择了“以二进制形式执行定时器/计数器”后,BCD进制形式的定时器和计数器指令即无效。

4.CS系列模拟量输入模块硬件上如何确定是电压还是电流输入?
把模块正面的端子台卸下后能看到2个一组的DIP开关,当DIP开关拨到OFF时接收的是电流输入,当DIP开关拨到ON时接收的是电流信号,DIP开关默认为OFF。
5.CS系列模拟量输入模块如何使用?
方法一、在内存中进行设置:         
① 在D(m)通道做使能            
② 在D(m+1)通道选择量程范围                        
③ 在D(m+2)开始的通道里面设均值处理的缓冲器个数                        
④ 若是带型号带-V1的模块,在D(m+18)通道里设分辨率         
⑤ 根据其接线图进行正确的接线,断电后在端子台下的DIP开关进行电压电流选择(DIP开关OFF为电压输入,ON为电流输入,默认为电压输入)
⑥ 设好后断电上电,设置生效。
注:其中m为DM 20000+单元号×100            
n为2000+单元号×10
方法二、软件中进行设置:               
① 创建I/O表
② I/O表中双击需要设置的模拟量模块,在出现的参数编辑对话框中对其进行使用设置,包括使用选通、量程设置、分辨率选择等
③ 将设置好的参数下传到PLC(PC到单元),并进行单元重启
④ 根据其接线图进行正确的接线,断电后在端子台下的DIP开关进行电压电流选择。(DIP开关OFF为电压输入,ON为电流输入,默认为电压输入)

6.CS系列模拟量输入模块(AD)转换值在哪里可以看到?
转换值在n+1通道开始的连续几个通道(比如是8路输入的模块,那么是n+1到n+8通道)。     
注:n为2000+单元号×10
7.CS系列模拟量输出模块如何使用?
方法一、在内存中进行设置:         
① 在D(m)通道做输出使能   
② 在n通道里面做输出的使能
③ 在D(m+1)通道选择量程范围         
④ 设好后PLC断电上电,设置生效
注:其中m为DM 20000+单元号×100         
n为2000+单元号×10
方法二、软件中进行设置:               
① 创建I/O表
② I/O表中双击需要设置的模拟量模块,在出现的参数编辑对话框中对其进行使用设置,包括使用选通、量程设置、分辨率选择等
③ 将设置好的参数下传到PLC(PC到单元),并进行单元重启。
8.CS/CJ在机架报错I/O 校验错误,如何处理?
① 如果报错是原来工作正常的系统上增加或者移除了模块时发生的,重新自动创建IO 表:
a.CX-programmer与PLC在线;
b.PLC切到编程状态-IO表-选项-创建。
② 如果报错是在使用过程中突然发生的,只留CPU后看是否能自动创建IO表:
a.如果创建后仍然报错,可能是CPU或者底板硬件故障,建议用替换法测试;
b.如果创建后不报错,说明CPU正常,可以插上一块模块后,重新创建IO表,如果正常说明这个模块以及这个槽位正常,依次添加模块,自动创建IO表,如果插到某个模块时报错,说明这个模块或者这个槽位故障,可以更换一个槽位以判断具体是槽位故障还是模块故障。
注:底板问题仅限于CS1系列

9. CS/CJ如何使用存储卡进行备份?
① CS/CJ用户程序使用存储卡备份操作:
a.把DIP-7置为On,插入新的存储卡,PLC上电;
b.按下停止供电按钮(3秒以上),一直到黄色BUSY灯亮为止;
c.灯灭(备份结束),PLC断电,将DIP-7置为Off,取出存储卡;
d.该存储卡插到另外一台CPU中,把DIP-7开关拨到On, PLC上电后就会自动把存储卡中的内容传到CPU中。
② CS/CJ用户程序使用软件备份操作:
a.PLC上电后,CX-Programmer和PLC在线,双击工程区中的内存卡;
b.分别右键程序区/IO内存区/参数区,选择传送到内存卡,并分别命名为AUTOEXEC.OBJ/AUTOEXEC.IOM/ATUOEXEC.STD(注意要大写);
c.该存储卡插到另外一台CPU中,把DIP-2开关拨到On, PLC上电后就会自动把存储卡中的内容传送到CPU中。
注:存储卡备份可以自动备份特殊单元的参数文件,例如协议宏文件

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 19:54 , Processed in 0.390627 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表