[求助] 三菱Q00J模数转换的问题

[复制链接]
bztongyongdianq 发表于 2012-5-28 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Q00J中用Q68ADV采集的数据怎样读出,用什么指令呢?已经设置好如:CH1为D11,直接用MOV指令对吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冰糖 发表于 2012-5-28 16:36:17 | 显示全部楼层
如果在ad那个设置软件里面设置好了,应该是可以读取的,你最好像下面的例程一样读取ad模块的状态后再进行操作

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
 楼主| bztongyongdianq 发表于 2012-5-29 09:27:54 | 显示全部楼层
试了一下,可以了,最起码有头绪了,再弄一下数值转换,细节问题就差不多了,谢谢您的指点。
冰糖 发表于 2012-5-29 22:25:21 | 显示全部楼层
问题搞清楚就好做了,有问题欢迎过来交流