AUTEM PLC-ANALYZER 专业工控分析软件这个感觉说白了就是分析错误的时候用比较好,随着经验的逐步增多,大多数错误也能够知道,并且快速的定位、分析、解决了。 AUTEM PLC-ANALYZER是一个PLC数据监控分析软件,可以与多种现行多种PLC进行MPI/INTERNER/PROFIBUS连接进行数据记录分析,是调试和故障诊断的利器。以下说一个例子,来证明他的能力。 有一次公司的起重机,经常性的瞬间的出现提升自动减速,复位后又自动恢复正常,设备采用的时西门子的s7300PLC控制,起重机构与多圈凸轮限位开关相连,达到特定位置的减速控制目的,于是,第一个怀疑的是不是凸轮限位开关或者是与之相连的继电器接触有问题,于是对该相关的硬件设备都进行了排除,都没有问题,故障依旧。由于该故障具有偶然性,所以,很难看清楚是不是因为限位开关动作了。于是采用了 PLC-ANALYZER软件通过以太网的连接方式与simens 300plc联机,监控了所以的限位开关相连的输入点,并且设置了减速存储记忆位作为触发记录的开始位,而且,还监控了根据多圈旋转绝对位置编码器的位置数据(因为该数字也进行了一个比较,当小于某个数值的时候,也会产生减速,即为软限位),进行联机监控,当出现了几次故障的时候,发现了问题的所在了,限位开关并没有动作的,而是那个数字绝对位置编码器的数值突然变为零了,导致的软限位动作了。而且,结合了该故障每次都是起升与行走同时动作的时候才会出现,考虑到行走由一台变频器驱动,而且没有使用电抗器和屏蔽电缆,所以,怀疑是由于电磁干扰,导致了编码器失效,编码器采用的是profibus总线连接的,于是检查了所有的总线连接器,发现由于设备安装时,所有的总线连接器根本没有把总线的屏蔽层进行接地,重新对总线连接器的屏蔽接地处理后,故障排除了。 在以后见到的很多的设备,特别是数据总线,模拟量等很多需要屏蔽接地的设备,发现工人们都将屏蔽层给剪掉了(他觉得这没用啥,不用接),恰恰是这个原因,会导致很多让你莫名其妙的问题。