东方闻宇 发表于 2012-6-14 11:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
小弟最近跟同事把公司的500KVA的变压器(三相干式,初级电压380V,次级电压660V/1140V)输出端接了两个接触器,便于切换输出电压,但遇到一个问题,如果变压器在工作状态中,接触器线圈掉电接触器断开,此时副边将非星接,也非角接,此时变压器会是什么情况?请前辈们给予讲解?
冰糖 发表于 2012-6-14 14:49:48 | 显示全部楼层
没看明白你次级是怎么接的
 楼主| 东方闻宇 发表于 2012-6-15 07:56:11 | 显示全部楼层
冰糖 发表于 2012-6-14 14:49
没看明白你次级是怎么接的

次级是有三个铜排,通过改变三个铜排的接法(星角接法),来控制输出的电压等级(660/1140),我现在是直接把铜排拿掉了,等于次级的线圈 是三根独立的了。