1.面板上POWER灯不亮?

主机、I/O扩充机座、I/O扩充模块、特殊模块之正面均有一个 \"OWER\"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将\"24+\"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示FX2之DC负载过大,此种情况下,请不要使用 FX2 \"24+\"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供应器。

若将\"24+\"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险 丝己经烧断,此时请您与我们各地营业所联络,我们将尽快为您处理。

2.POWER灯呈闪烁状态?

假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是\"24+\"端子与\"COM\"端子 短路,请将\"24+\"端子之 配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 ,请您将该部PLC送回我们各地营业所,我们将尽快为您处理。

3.\"BATT'V\"LED灯亮

当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩 一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程序(当使用RAM时) 自动消失。

假若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮着,那很可 能此部PLC的CPU 板己经故障,请您将该部PLC送回供应商处维修。

4.\"ROG'E\"LED灯闪烁

一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况 较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅\"三菱可程序 控制器使用范例大全\"179~P181页。

5.\"CPU'E\"LED灯亮

当\"CPU'E\"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:

1.PLC内部有导电性的粉尘侵入

2.PLC的扫瞄时超过100ms以上 (检查D8012即可知道最长执行时间)

3.通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下。

4.PLC附近有噪声干扰

若排除上述的问题,而\"CPU'E\"LED灯仍然 亮着的话,此部PLC可能真的 故障了,建议将它送回给供应商维修。