如何实现两台PLC之间的MODBUS无线通信?
在工业现场可能会遇到这样的情况,分布在不同地方(车间、控制室场所等)的PLC之间需要进行远程相互控制,通常是采用RS485总线,通过MODBUS协议完成此功能。

如果现场布线不方便的话,也可以采用无线方式进行通信。这里以达泰DTD433无线模组和台达DVP-80EH为例进行说明。

一、两DVP-80EH台达PLC之间的远程控制





实现的功能:



l        PLC1的8个开关量输入,X0~X7与PLC2的开关量输出Y0~Y7一一对应,也就是说上图中的A1开关按下时,PLC1的开关量输入X0闭合,PLC2的输出继电器触点Y0导通,L2点亮。



l        PLC1与PLC2之间的通信是通过RS485总线连接的,其中采用了Modbus协议。



二、台达PLC通信中的Modbus协议编程方法


假设把PLC1作为主站,PLC2作为从站,分别编写主站和从站程序,主要掌握以下要点:



Modbus主站读写程序



l             Modbus RTU主站功能是通过指令库中预先编好的内存值实现的,该内存值可以用WPL软件:帮助->辅助编程->通信格式设置,在这个工具中输入你想要的通信格式,然后生成对应的内存值。

Modbus RTU主站中一定要设置通信模式,模式编号请查阅WPL软件的帮助文档。





上述程序解析:



l             M1002常开触点,当系统RUN以后第一次扫描为:ON,之后都为:OFF;该脉冲的宽度为一次扫描周期;



l             MOV H81 D1120为设置通信格式为:9600-8-n-1;



l             通信格式保持应用命令;



l             设置通信逾时300ms;



l             设置主站的通信模式为Modbus RTU

Modbus从站读写程序





上述程序解析:



l             M1002常开触点,当系统RUN以后第一次扫描为:ON,之后都为:OFF;该脉冲的宽度为一次扫描周期;



l             MOV H81 D1120为设置通信格式为:9600-8-n-1;



l             通信格式保持应用命令;



用户出现的问题:PLC无法与DTD433模块通信



用户程序:







原因分析:



本程序无法通信主要原因是:



1.PLC的通信格式和DTD433C的数据通信格式不一样,上图用户程序里设置的通信格式为:9600 7-E-1;而DTD433模块通信格式为:9600 8-N-1;



   2.PLC没有选择正确的通信模式,上图程序中没有设置,一般是要设置的。



解决方法:



1.改变用户PLC程序中通信格式设置,设置为9600 8-N-1;也就是说采用的波特率为9600、8位的数据位、无校验、1位的停止位;上图中用户程序设置通信格式的语句为MOV H80 D1120,其中MOV为数据传送指令,将H80传送到D1120,而H80对应的数据格式为9600 7-E-1(波特率是9600、数据位是7位、偶校验、停止位1位)查询方法如下图:







D1120是设置通信的功能口,所以只要把通信格式设置为9600、8-N-1对应该的内存值,如下图所示:









所以设置通信格式的命令应该改为:MOV H81 D1120



2.加入设置通信模式的语句,设置为Modbus RTU模式(RTU模式只能是8位的数据位);设置通信模式的指令需要用到SET指令,当SET指令被驱动,其指定的元件被设置为On,且被设置的元件会维持On,不管SET指令是否仍被驱动;设置Modbus RTU模式时,因为本次设置的主机用的是COM2口(D1120也是用在COM2口的),所以设置Modbus RTU模式的特殊继电器为:M1143;因此设置通信模式的命令应该为:SET M1143。



通过上述两个方面的修改,PLC和DTD433模块通信成功!



三、无线Modbus通信的实现方法



  以上说明了采用有线RS485总线实现多台PLC之间的远程控制方法,有时由于现场条件的限制,重新布设通信线路很不方便,例如山上与山下,或者横跨马路的情况,尤其对于工程改造项目二次布线几乎是甲方无法接受的。在这种情况下,可以采用DTD433无线通信模组代替通信电缆,实现起来非常方便,不需要编程。



无线通信模组采用中心频率为433MHz开放的ISM频段,内部使用全数字RF通信芯片与单片机组成无线数传系统,外部通信接口与RS485总线完全一致,为了使用方便,通信实现所发即所得,也就是说数据通信是完全的透明方式,这样的话,用两个DTD433模组能够直接代替有线的RS485通信导线。需要注意的是:



l         PLC的Modbus通信速率要与无线数传模组的波特率设置一致,例如通信参数可以设置为9600bps,8位数据,无效验位。



l         DVP-80EH的RS485+连接DTD433的RS485_A;



l         DVP-80EH的RS485-连接DTD433的RS485_B;



l         无线数传模组的供电电源为直流24V,与PLC可以共用电源;



l         无线通讯距离在200米左右选用DTD433A模组;



l         无线通讯距离在1000米左右选用DTD433B模组;



l         无线通讯距离在3000米左右选用DTD433C模组;



l         保证通信距离,提高通信质量要选择高增益的吸盘天线,天线安放高度离地面越高效果越好。









四、PLC与DTD433无线模组通讯成功的案例



l        西门子PLC与DTD433C-S4   9600bps,8,N,1,RS485口        



l        海为PLC与DTD433C-S4   9600bps,8,N,2,RS485口        

台达PLC与DTD433A_S4 9600bps,8,N,1,RS485口




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 08:02 , Processed in 0.484372 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表