无线测控终端产品(简称无线PLC)就是通过无线方式实现遥测、遥控和遥信的“三遥”功能。产品包括四大单元:输入单元(DI开关量入、AI模拟量入),输出单元(DO开关量出、AO模拟量出),无线通信单元,供电电源。




























































无线通信单元主要负责现场与调度中心之间的通信。采用ISM频段433MHz或者2.4GHz,GSM短信通信及GPRS无线通信方式。达泰DT系列无线PLC产品的无线通信单元主要分为两种通信方式:一种是短距离的DTD型全数字无线电通信方式,第二种是DTP型远程GSM/GPRS公网通信方式。

无线PLC产品的工作模式与供电单元的供电方式关系密切。工作模式分为三种:普通模式、待机模式、休眠模式,不同供电方式选用不同的工作模式。

在工业测控场合,调度中心对现场监测参数的实时性要求很高,但许多测控点往往不具备供电条件,一般监测设备由于功耗和工作模式的限制,很难满足客户的需求。无线测控终端设计了三种工作模式:
◆ 普通模式
    测点具备220V市电或太阳能供电条件,终端设备可以满足数据的频繁采集、频繁传输,并支持数据实时上报和调度中心主动问询。
◆ 待机模式
    测点无供电条件,供电选用可充电大容量蓄电池,由于电池电量限制,需要合理的设置终端设备的数据采集间隔和数据发送间隔。无线发送数据时设备的功耗大,采集时的功耗可以忽略。终端设备支持数据定时上报、数据超限上报和调度中心的主动问询。
    蓄电池固定在支架上,外装防水外壳。微功耗测控终端可以检测蓄电池的电压,电压超过下限时,需要对蓄电池进行充电,充电周期与发送频率和选配蓄电池容量相关。

◆ 休眠模式
    测点无供电条件,供电选用一次性锂电池组,该电池组安装在微功耗测控终端内。由于电池组的电能有限,终端只能支持数据定时上报和变化上报。终端频繁采集压力等物理量数据与设置的上下限数值进行对比,数据超限时立即上报,数据未超限时存储,等到设定的上报时间一起上报。终端设备平时处于休眠状态,只有在上报数据时才唤醒,平时不支持调度中心主动问询。