电机铭牌上的功率不是等于P=根号3*U*I,再乘以电机铭牌上的功率因数,我计算了,不等于,然后又乘以电机的效率和功率因数还是不等于电机铭牌上的功率,怎么回事呀,我不明白呀,(参数是功率1.5千瓦 角接220/6.65 星接380/3.84 功率因数0.78 效率76%)
冰糖 发表于 2012-8-4 21:55:55 | 显示全部楼层
这个功率是额定功率,你测的只是实际功率,主要是因为你测的电流与负载大小有关
电机上的功率正常条件下,可长期工作最大的输出功率。