使cpu进入stop的情况很多,比如地址调用错误,没有下载需要db块,编程错误等等,如果你想避免错误时不使cpu进入停止状态,你可以在程序中加入特殊的ob块,则出现相应问题,调用相应的OB块,虽然里面没程序,PLC将对错误错误不作任何处理,继续运行。否则PLC将进入停机状态可,比如:
OB73通讯冗余出错OB
当容错S7连接中发生首次冗余丢失时,HCPU的操作系统将调用OB73(只有在S7通讯中才会有容错S7连接。更多信息,请参见“S7-400H可编程控制器,容错系统。”)。如果其它容错S7连接发生了冗余丢失,则不会再有OB73启动。直到为具有容错功能的所有S7连接恢复冗余后,才会出现另一个OB73启动。如果发生了启动事件且OB73没有编程,CPU不会转为STOP模式。

OB80时间出错组织块
无论何时执行OB时出错,S7-300CPU的操作系统将调用OB80。此类错误包括:
超出周期时间、执行OB时出现确认错误、提前了时间而使OB的启动时间被跳过、在CiR后恢复RUN模式。例如,如果在上一次调用之后发生了某一周期性中断OB的启动事件,而同一OB此时仍在执行中,则操作系统将调用OB80。如果OB80尚未编程,则CPU将转为STOP模式。可以使用SFC39至42禁用或延迟和重新启用时间出错OB。

OB81电源出错组织块
只要发生由错误或故障所触发的事件,而此错误或故障又与电源(仅在S7-400上)或备用电池(当事件进入和离开时)有关,则S7-300CPU的操作系统调用OB81。在S7-400中,如果已使用BATT.INDIC开关激活了电池测试功能,则只有在出现电池故障时才会调用OB81。如果OB81没有编程,则CPU不会转为STOP模式。可以使用SFC39至42禁用或延迟,并重新启用电源出错OB。

OB82诊断中断组织块
如果具有诊断功能的模块(已为其启用了诊断中断)检测到错误,则它会输出一个诊断中断的请求给CPU(当事件进入和离开时)。则操作系统调用OB82。OB82的局部变量包含逻辑基址和四字节的故障模块的诊断数据(请参见下表)。如果OB82尚未编程,则CPU转为STOP模式。可以使用SFC39至42禁用或延迟,并重新启用诊断中断OB。

OB83插入/删除模块中断组织块
在下列情况下,CPU操作系统会调用OB83:
•插入/删除已组态模块后
•在STEP7下修改模块参数以及在运行期间将更改下载至CPU后
可借助SFC39至42禁用/延迟/启用插入/删除中断OB。

OB84CPU硬件故障组织块
在下列情况下,CPU中的OS将调用OB84:
•已检测到并更正了内存出错之后
•对于S7-400H:如果两个CPU之间的冗余链接的性能下降
可以使用SFC39至42禁用或延迟CPU硬件出错OB,然后再次启用它。

OB85优先级出错组织块
只要发生下列事件之一,CPU的操作系统即调用OB85:
•尚未装载的OB(OB81除外)的启动事件。
•操作系统访问模块时出错。
•在系统更新过程映像期间出现I/O访问错误(如果由于组态原因,未禁止OB85的调用)。

OB86机架故障组织块
只要在分布式I/O(PROFIBUSDP或PROFInetIO)中检测到中央扩展机架(不带S7-300)、DP主站系统或站故障(进入事件与离开事件时),CPU的操作系统调用OB86。如果OB86尚未编程,当检测到此种类型的出错时,CPU将转为STOP模式。可使用SFC39至42禁用或延迟,并重新启用OB86。

OB87通讯出错组织块
只要发生由通讯出错导致的事件,CPU的操作系统就会调用OB87。如果OB87尚未编程,CPU不会转为STOP模式。可以使用SFC39至42禁用或延迟,并重新启用通讯出错OB。

OB88处理中断OB
程序块执行被中止后,CPU操作系统将调用OB88。导致此中断的原因可能是:
•同步出错的嵌套深度过大
•块调用(U堆栈)的嵌套深度过大
•分配本地数据时出错
如果未对OB88编程且程序块执行被中止,则CPU进入STOP模式(事件IDW#16#4570)。如果在优先级28下中止了程序块执行,则CPU进入STOP模式。可借助于SFC39至42禁用、延迟和启用处理中断OB。

OB121编程出错组织块
只要发生同程序处理相关的错误所导致的事件,CPU的操作系统即调用OB121。例如,如果用户程序调用了尚未装载到CPU中的块,将会调用OB121。

OB122I/O访问出错组织块
只要在访问模块上的数据时出错,CPU的操作系统即调用OB122。例如,如果在访问I/O模块上的数据时,CPU检测到读取错误,操作系统将调用OB122。
jiangwen 发表于 2009-7-29 19:37:54 | 显示全部楼层
太高深了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-7 01:42 , Processed in 0.312502 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表