此文紧接着上篇文章进行讲诉,自控系统控制柜内的布线规则

四、标号
  1、同一线径的线,采用同线径的标号套管(异型管);
  2、标号套管文字方向遵循从左到右,从上到下的规则;
  3、保持在一个控制柜中所有套管文字方向的一致性,即所有水平、垂直套管上文字的方向一致,这样一是方便查线,二是看起来比较规整。
  4、在接完所有线之后要将同一单元内所有套管对齐。
五、线缆
1、信号线
  ⑴线缆走向要横平竖直,两端必须将冷压头(又名插针)压上;
  ⑵线缆转向时避免打死折,最好圆滑一些。这样就避免了线缆外皮及内部铜芯的损伤。
  ⑶前门板上设备的接线全部采用软线连接,防止将线折断;
  ⑷不在线槽内的线用缠绕管将其缠起来,保证外面只能看到标号、接头部份;
  ⑸信号线和电缆线应尽量避免重叠,以免产生干扰。
2、短接线
  ⑴同等间距的短接线长度应保持一致,最好用一根线将其连起来;
  ⑵同一路短接线高度、孤度应一致;
  ⑶短接线在
接线端子上如只有一根,则将冷压端子压上;
3、电源线
  ⑴电源直流输出及模块上标注有电源正极“+”时采用红色线缆,标注“—”或“GND”时用黑色线缆,信号线用其它颜色的线缆,如兰色、黄色。
   ⑵交流电源接线时“L”用红色或棕色线,“N”用蓝色或黑色线,“G”用黄色或绿色或黄绿色线。

关于自控系统控制柜布线规则就为大家讲诉到这里了,希望对大家的控制柜端子布线有所帮助。