紫外工控论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5246|回复: 0

[搬运] NPN与PNP集电极开路型传感器在PLC连接中的转换【转】

[复制链接]
冰糖 发表于 2009-9-21 12:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的PLC输入端就可以直接与NPN集电极开路型接近开关的输出进行连接。如图1。

但是,当采用PNP集电极开路型接近开关时,由于接近开关内部输出端与0V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“下拉电阻”。如图。增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与接近开关发信状态相反,即接近开关发信时,“下拉电阻”上端为24V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部DC24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“下拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”。
下拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值。通常情况下,其值为1.5—2KΩ,计算公式如下:
第一种公式:R≤[(Ve-0.7)/Ii]-Ri
式中:R——下拉电阻(KΩ)
Ve——输入电源电压(V)
Ii——最小输入驱动电流(mA)
Ri——PLC内部输入限流电阻(KΩ)
公式中取发光二极管的导通电压为0.7V。
第二种公式:下拉电阻≤[输入限流电阻/(最小ON电压/24V)]-输入限流电阻
2、输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的PLC输入端就可以直接与PNP集电极开路型接近开关的输出进行连接。如图2。

相反,当采用NPN集电极开路型接近开关时,由于接近开关内部输出端与24V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“上拉电阻”。如图。增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与接近开关发信状态相反,即接近开关发信时,“上拉电阻”上端为0V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部DC24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“上拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”。
上拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值。通常情况下,其值为1.5—2KΩ,其计算公式与下拉电阻计算公式相同。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 04:59 , Processed in 0.343750 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表