本控制板具有8路10位(精度±1LSB)高速A/D转换通道,可同时对外部输入的8路模拟量(直流0-5V,也可定做其他输入方式)进行模数转换,转换后的结果(每通道转换后的结果为2字节数据)通过串口(也可以定做USB接口,局域网RJ45接口等)快速输出(默认波特率9600,可定做其它波特率),供电脑上位机或其他控制系统读取。本板每秒钟可对所有8路外部模拟量进行大约100次连续转换输出(也可定做其他输出速度或者输出方式)。输出的数据帧固定由18个字节组成,帧格式具体格式如下:
帧头(固定为0x55);通道0转换结果高位字节,通道0转换结果低位字节;通道1转换结果高位字节,通道1转换结果低位字节;通道2转换结果高位字节,通道2转换结果低位字节;通道3转换结果高位字节,通道3转换结果低位字节;通道4转换结果高位字节,通道4转换结果低位字节;通道5转换结果高位字节,通道5转换结果低位字节;通道6转换结果高位字节,通道6转换结果低位字节;通道7转换结果高位字节,通道7转换结果低位字节;帧尾(固定为0xAA)。
每路A/D转换后的数值计算公式:输入电压=[(高位字节*256+低位字节) / 1024]*5
例如模块输出数据帧:“55 01 B0 02 10 00 A0 00 60 03 80 00 10 02 66 03 00 AA”
则计算如下:
通道0输入电压=((0x01*256+0xB0)/1024)*5=2.109375V
通道1输入电压=((0x02*256+0x10)/1024)*5= 2.578125V
通道2输入电压=((0x00*256+0xA0)/1024)*5= 0.78125V
通道3输入电压=((0x00*256+0x60)/1024)*5= 0.46875V
通道4输入电压=((0x03*256+0x80)/1024)*5= 4.375V
通道5输入电压=((0x00*256+0x10)/1024)*5= 0.078125V
通道6输入电压=((0x02*256+0x66)/1024)*5= 2.998V
通道6输入电压=((0x03*256+0x00)/1024)*5= 3.75V