今天碰到这样一个问题,三菱FX2N的PLC在运行的时候突然有两个点就不工作了,外面的指示灯是正常在亮的,刚开始以为继电器坏了,可是继电器换过之后还是老样子,等过了几个小时后又正常了,用了一下又不行了,现在备用点只有一个,有什么办法可以解决吗,关键是不知道问题出在那里,外面输出的指示灯都是正常的,也可以在屏上设置动作的开和关,就是没有输出,继电器换了好几遍,就是问题解决不了,不知道你们有没有遇到过这种情况,最后怎么解决的呀,大家一起交流一下。
zdj 发表于 2013-4-30 21:15:25 | 显示全部楼层
可能是PLC内部接触不良,是换内部继电器吗?
 楼主| 花样年华 发表于 2013-4-30 21:22:24 | 显示全部楼层
是啊,就是换的PLC的内部继电器呀,可是没效果,换了和没换一个样。
zdj 发表于 2013-4-30 21:30:10 | 显示全部楼层
查下控制继电器电压正常不,控制继电器的相关零件及印制板,补焊下试试,
冰糖 发表于 2013-5-1 16:47:06 | 显示全部楼层
有可能是继电器的触点坏了,你是不是驱动220V的线圈的负载的,这样输出点有可能会烧掉
 楼主| 花样年华 发表于 2013-5-1 19:42:12 | 显示全部楼层
可现在的问题是有时候有,有时候没有,而且是控制24V输出驱动一个电磁线圈的,里面的电压什么的都没问题,并且换了有好次继电气,触点也是好的,就是找不出问题在那。
zdj 发表于 2013-5-1 22:51:37 | 显示全部楼层
先量电压确定下是继电器的前级,继电器本身或后级故障,方便的话发个内部图片看看
zdj 发表于 2013-5-1 22:56:27 | 显示全部楼层
(控制24V输出驱动一个电磁线圈)是直接用PLC内部的继电器控制码?若是的话PLC内部的继电器更换后最好再外接一直继电器