问题: 怎样连接一个被动的传感器(2线电流)到SM331(6ES7331-7NF00-0AB0)? 解答: 连接一个被动的传感器(2线电流)到一个模拟量输入SM331(6ES7331-7NF00-0AB0),需要一个外加24V电源。在下图中说明连接的方法: 2线和4线的测量传感器 问题: 什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项? 解答: 2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。 注意: 2线测量传感器 连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端); 短接没用的同通道组的通道,跨接一个3.3KW的电阻。 4线测量传感器 短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。 |