为保证控制柜系统工程接线的可靠性,纳川电气工程师整理出电控制柜内电路配线,应符合的要求。

1、按图施工,接线正确。
2、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
3、导线与电气元件间采用螺钉连接、插拔、或压接线等到,均应牢固可靠。
4、电控柜内的导线不应有接头,导线芯线应无破损伤。
5、每个接线端子的每侧接线宜为1根,得超过2根。对于插拔式接线端子,不同截面的两根导线不得接在同一接线端子上;对于螺钉式接线端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
6、电路接地应设专用螺栓。
7、配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好,无损伤。
8、动力配线电路采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0。5m㎡截面的绝缘导线。

预防是目的,分析是基础。从某种意义上讲,预防比分析失效更重要。它对保证接线端子的质量和可靠性具有更现实的意义