轨道式接线端子的额定连接容纳量是接线端子所能连接导线的线径的范围或线径的个数。

根据IEC947-7-1,接线端子的连接导线额定截面积在0.2mm和25mm之间时,额定截面和最小额定连接容纳量之间的关系如表1所示。导线可以是刚性(单股或多股)或柔性(细股)的。接线端子生产厂家必须说明其所能连接导线的类型(刚性或柔性),导线的最大值和最小值。倘若端子的一个接线位可接多于一根导线,也必须给可同时接多根导线的根数。此外还必须说明对导线末端所需进行的预处理。

轨道式接线端子连接容纳量打赌超过上述表格1中的标准要求,NC T10轨道式接线端子连接刚性导线时额定连接容纳量为0.5-16mm,连接柔性导线时的额定连接容纳量为0.5-10mm,而根据表格1额定截面积10mm的端子的额定连接容纳量只需为4-10mm。

表格1 接线端子的额定截面积与额定连接容纳量之间的关系

额定截面积 额定连接容纳量
0.2 0.2
0.5 0.2-0.5
0.75 0.2-0.5-0.75
1 0.5-0.75-1
1.5 0.75-1-1.5
2.5 1-1.5-2.5
4 1.5-2.5-4
6 2.5-4-6
10 4-6-10
16 6-10-16
25 10-16-25
35 16-25-35

备注:轨道式接线端子也被叫做导轨式接线端子,应每个区域的叫法不一特此说明!