自由口模式允许应用程序控制S7-200 CPU 的通讯端口,使用PC/PPI 电缆和自由口功能,
可以将S7-200 连接到带有RS-232 兼容接口的多种设备,比如调制解调器。这里我们将介绍如
何用S7-200 连接GSM 调制解调器发送短消息,并通过这个例子来介绍应用S7-200 自由口编程
的一般原则时及应注意的问题。
在下面的例子中我们将用到:
1. PC/PPI 电缆(10 位;9 600 波特;DIP 开关设置:0 1 0 1 1)
2. 西门子 S7-200 CPU22X
3. TC35 Terminal GSM 调制解调器
4. 一个9 直通针转接头(用来连结PC/PPI 电缆与TC35 Terminal 调制解调器)
5. 一根九针直通电缆(用来连结计算机与TC35 Terminal 调制解调器)
6. STEP 7-Micro/Win V3.2 或更高版本软件

一、 TC35 调制解调器AT 指令简介
要使用TC35 发送短消息需要使用TC35 的AT 指令,我们首先介绍如何用Windows 自带的
超级终端连接TC35 发送短消息。
1. 用九针直通的电缆将TC35 连接到计算机的串口上
2. 打开超级终端(开始程序附件通讯超级终端)

3. 为连接取名Connect to TC35T

4. 选择TC35 连接的串口COM1

5. 按照下图的参数设置端口。19 200 bps 为TC35 默认的端口波特率,如果该波特率已被
更改,请选择正确的波特率。

6. 在窗口中键入AT 回车测试与TC35 的连接,如果连接正确,TC35 将返回OK。

7. TC35 可以发送两种格式的短消息,普通文本格式和PDU 格式。应用普通文本格式时,
短消息内容以ASCII 码格式直接输入,操作比较简单,缺点是只能发送英文短消息;应
用PDU 格式时,短消息内容以Unicode 格式输入,可以发送任何文字,缺点是短消息
内容需要转换成Unicode 码,并且要把短消息按PDU 格式打包,操作比较复杂(编程
复杂)。通过指令AT+CMGF=0 设置TC35 以PDU 格式发送短消息(默认),AT+CMGF=1
设置TC35 以普通文本格式发送短消息。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
淡水使者 发表于 2009-12-10 10:23:42 | 显示全部楼层
学习了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-6 20:19 , Processed in 0.546875 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表