求助STEP 7 MicroWIN SP9的PG/PC接口设置

[复制链接]
liubo1975 发表于 2013-6-8 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
PC/PG接口设置中的CP卡接口无法安装,是先要安装硬件CP卡吗?

先谢谢
冰糖 发表于 2013-6-8 14:08:42 | 显示全部楼层
这个选择PC/PPI cable(PPI)那个接口,不需要接实物,如果用usb的线缆就在属性里面选usb
 楼主| liubo1975 发表于 2013-6-8 15:12:48 | 显示全部楼层
冰糖 发表于 2013-6-8 14:08
这个选择PC/PPI cable(PPI)那个接口,不需要接实物,如果用usb的线缆就在属性里面选usb

           版主你好,大概是我说的不详细,我是说在PG/PC接口中点---选择--例如CP5611,那个安装按钮不可选,不能添加到已安装中去。
        谢谢
冰糖 发表于 2013-6-8 17:00:26 | 显示全部楼层
是的,如果你选择这个就必须有硬件了,你200用到cp5611吗?cp5611是走dp通讯的,你不能选的那些都是插在主板PCI插槽里的
 楼主| liubo1975 发表于 2013-6-8 18:08:52 | 显示全部楼层
冰糖 发表于 2013-6-8 17:00
是的,如果你选择这个就必须有硬件了,你200用到cp5611吗?cp5611是走dp通讯的,你不能选的那些都是插在主板 ...

            我想试试PC运行FLEXIBLE2008通过PC ACCESS和S7200通讯(有电缆和PLC),请问可行吗? 多谢!
           
冰糖 发表于 2013-6-8 19:24:01 | 显示全部楼层
不需要通过PC ACCESS,直接可行