[求助] 编码器上拉电阻发热

[复制链接]
liubo1975 发表于 2013-8-24 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
欧姆龙E6B2-CWZ6C编码器接S7200,编码器A相和B相与V+之间各接一个1K电阻,当编码器停滞在A或B相时,几秒后对应的电阻急剧发热烫手,这个正常吗,
本人弱电太差,请帮忙解释,谢谢。
冰糖 发表于 2013-8-26 01:22:21 | 显示全部楼层
上拉电阻取小了,按你取的,功率接近P=U*U/R=24*24/1000=0.5W,当然很烫,你应该根据PLC输入最小有效电流来取R值,一般取10K-20K,这样电阻消耗功率很小,发热也就小了
WMSWANG 发表于 2013-8-26 07:46:00 | 显示全部楼层
我以前也用过,加10K的是可以的
 楼主| liubo1975 发表于 2013-8-26 08:29:41 | 显示全部楼层
谢谢各位了
Windy 发表于 2013-8-26 21:04:02 | 显示全部楼层
如果不加会怎么样?弱弱地说,从来没加过诶……
冰糖 发表于 2013-8-27 00:19:12 | 显示全部楼层
Windy 发表于 2013-8-26 21:04
如果不加会怎么样?弱弱地说,从来没加过诶……

加这个主要是为了让npn输出型编码器用在pnp输入的模块上