     偶然与客户聊天说到网站文章内容的事,说我们的资料还算可以就是关于接线端子排在相关领域的案例比较少,希望我们的工程师能整理一些上传上去。此文,就简单的介绍一下关于开关柜里面的线束分配问题。
    柜内线束不得紧贴金属板敷设,线束穿过钢板孔时采取防护措施。每个接线端子连接导线不得超过两根。采用线束布线时,固定线束应横平竖直布置,并应捆扎和固定。捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。
  配件检查电气连接部分应连接牢固,接触良好,无松动现象。按二次接线图进行施工,接线正确。配线整齐、美观、导线绝缘应良好、无损伤。每个接线端子应只接一根导线,最多不超过两根(只有当该端子或接线柱是为接两根导线而专门设计的才允许接两根导线)。
  配件线束穿越金属孔或在过门处、转角处,应在线束穿越部分缠上胶带。过门处胶带要求缠2~3层,长度约60mm,其他位置则视情况而定,应保证孔的两侧胶带各留有20mm以上的裕量。当悬挂线束未固定长度超过300mm时,应固定导线。线束与带电母线,电器出线端或带电裸线间有大于表1规定的距离。

    稳定可靠的电气连接不仅可以减少事故的发生,更能提高产品的安全稳定性。
   