电机启停用一个DO点和二个都可,一般做小型化的机器,为了节省成本都用单点DO控制电机起停,这时DO点输出的是长信号。但在大一点的系统工程里基本上是用双点控制,这时DO点输出的是一个脉冲信号。用双点控制的安全性要大于单点控制。因为大型工程的PLC或DCS都有不间断电源,万一动力突然停电再送电时单点控制的电机会自动起动,对维护人员的人身按全有很大威胁。故作系统工程已般采用双点控制。
至于DI点至十控制逻辑信号的采入,对输出有影响,但对采用单点还是双点输出无直接相关。