三菱PLC的几个常见问题解答检修:

开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开
的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输
入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。
问题:
用FM355控制一个PID回路,在test的状态,为什么读不上来PV值?
解答: 因为FM355内部有一个处理器独立于CPU,处理已被参数化的PID参数。CPU与FM355进行数据交换必须调用FB31、PID_FM,如改变PID值,设定点值,读PV值等,每次修改一样必须设置参数Load_Par为1,参数传到FM355后,FM355复位Load_Par。同理,读PV值等操作也是一样,置Read_Var后,PV等变量送到CPU DB中,FM355复位Read_Var,所以要得到连续的PV(反馈)值,必须连续置Read_Var为1,这样就可以读到PV值(可参见例子程序,FM_PIDEX:FC100)。
问题:
怎样用笔记本电脑把用户程序写进Flash Memory Card?
解答:
1)
首先建立PC机与CPU MPI口的通讯。
2)
清CPU的程序,并关电源,插入CPU的Memory Card槽中,打开电源,使CPU置入\"Stop\"模式。
3)
选择所需的程序\"Block\",包括程序及硬件组态,再选择命令按钮。PLC>Download user program to memory card。这样用户程序就下载到FLASH MEMORY 中.注意:这个功能将删除原有的CPU Load Memory 和flash memory card 程序。
4)
在置CPU上的开关到RUN模式,这时用户程序从FLASH
问题:
FM450-1在接好线以后,为什么读不出编码器的值?
解答:
1)
首先要检测连接是否接好。
2)
FM450-1的参数化是否与外部设备一致,如编码器的输入信号PNP、NPN等。
3)
另外, 编码器的电源信号与CPU的地(背板接地)是非隔离的,所以4号端子必须连接到CPU的地。如果编码器是电源外供,也必须把外部电源的地与CPU的地相连。
在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作
问题: 为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作?
解答: 要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮。另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。
问题:怎样设置PC-adapter参数?
解答:
1) 首 先选择PC-adapter作为下载工具,在PC的\"control panel\"(控制面板)中,双击\"G/PC interface\",在\"Access path\"中设置参数。
在\"Access point of the application\"中选择S7 Online(STEP7),选后在\"interface
parameter assignment used\"选择\"C adapter(MPI)\"或\"C adapter
(Profibus)\"。假设你利用Profibus接口进行编程时,这样PC-adapter就作为STEP7程序的下载工具。
2) 组态adapter的接口参数,
包括PC的传输速率,MPI接口的传输速率。在PC/PG interface中,选中
PC-adapter作为下载工具后,单击\"properties\"后,在\"MPI\"栏中激活\"G/PC is the only master
on the bus\"。\"Address\"通常为0,作为编程器在MPI网上的站号。在\"network parameter\"中,选择\"
PC-adapter\"MPI接口端的传输速率以适应整个MPI网,缺省为MPI
187.5Kbps,用户不要改为19200,否则整个网的传输速率不一致。在\"Local
connection\"中,组态\"C-adapter\"串口端的传输速率,缺省为19200,\"COM
port\"为1,\"C-adapter\"的拨码开关缺省打开在19200一端上。
3) 如果是Profibus(集成DP口)编程,选择 PC-adapter(Profibus)及传输速率1.5Mbps时即可。
4) 正常通讯时,无操作命令时PC-adapter上只有电源灯亮。通讯时,通讯灯也亮。参数设置好后,仍然能建立通讯,也应该检查一下RS232电缆是否有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-1 09:02 , Processed in 0.343750 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表