ziwai002 发表于 2010-1-11 13:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由西门子S7-200PLC组成的RS485通信网络其最大通信距离为500米,可
挂接32个节点,距离超过500米时需在RS485总线上加装RS485中继器,为方
便接线,每个PLC的通信端口需安装总线连接器,网络的两端需配接终端电阻。
这是一种常规的通信方案,有以下几个缺点:
1、 当距离超过500米时,需增加RS485中继器来延长通信距离,而中
继器需要供电,这对于有些无供电条件的场合,如野外、油田、海底等将带来很
大麻烦。
2、 整个通信网络是非隔离的,抗干扰能力较差,特别是当网络上连接
有变频器通信时容易造成误码和死机。
3、 由于通信网络是非隔离的,当有雷电或其它较强的瞬变电压干扰作
用于网络上时势必造成网络上的全部PLC损坏,带来重大的损失!
采用德阳四星电子研制PFB-G总线隔离器或CAN-485G远程驱动器可以很好
的解决以上问题:
一、采用PFB-G隔离器达到2公里通信距离:
通过在每台PLC的通信口安装PFB-G 总线隔离器,如下图所示,无中继
器时可实现最大通信距离为2公里(9600bps 时),最多站点数量为160个,如
距离超过2公里可在网络中加装RS485中继器(型号:E485GP),PFB-G的最高
通信速率为12Mbps,可用于PROFIBUS网络、PPI网络、MPI网络和自由口通信
网络等一切RS485网络,特别适用于干扰较大的恶劣环境,由于光电隔离解决了
各个节点由于地电位差带来的经常损坏通信口的问题,并使通信中的干扰减小到
最小,特别是当网络中有变频器通信时效果更为明显。
2 以上方案已在实际工程中证明非常稳定可靠,实际上对于其它任何使用
RS485通信的设备都适合该方案,即使是近距离通信,虽然不需隔离驱动也能完
成,但经过隔离后的网络是非常稳定可靠、安全的,设备的故障将会大大降低,
如此较小的投入必将获得很大的收益。由于内容太多无法一一列出来,想要了解更多的见附件