JFY-801使用说明书
一、        产品概述
本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
二、        主要功能

        电流显示
        过载保护
        欠载保护
        缺相保护
        三相不平衡保护
        自动恢复
        故障电流锁定
        内置时间继电器功能

三、        主要技术指标
指  标        型  号        单位
        JFY-801        JFY-802        JFY-808        JFY-811        JFY-813       
额定电流设定范围        1~100        1~30        3~90        1~1000        0.2~10        A
电流量程        150        150        450        1000        15        A
电流测量精度        ±1%        -
电源电压        AC 220V        V
触点容量        3A/440VAC(纯阻性负载)        -
四、        操作指南
        查看A、B、C三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
        电动机额定电流值设置(整定电流)
长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“”或“”键改变设定值(按住“”或“”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
        告警(保护)状态恢复
发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“”或“”键即可从保护锁定状态恢复。
        参数设置
在显示电流的状态下,长按“”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“”或“”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“”或“”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。





内部参数代码如下表所示:
类别        代码        参数名称        设定范围        出厂  设定        单位        备注
过载保护类        F11        电动机额定电流
(整定电流)        JFY-801        1.0 – 100        20        A        这个参数可以直接长按Sel键设定
                        JFY-802        1.0 – 30.0        10               
                        JFY-808        3.0 – 90.0        20               
                        JFY-811        1~1000        20               
                        JFY-813        0.2~10        3               
        F12        反时限曲线        0 - 5        1        -        0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明,JFY-801无此参数
        F13        定时限动作时间        0.1 – 60.0        3.0        秒        在F12=0时起作用
欠载保护类        F14        欠载动作点        0 - 80        20        %        电流低于额定电流(F11)的设定百分比时,产生欠载告警
        F15        欠载动作时间        0.1 – 60.0
OFF        OFF        秒        “OFF”表示关闭欠载保护功能,
缺相和三相不平衡类        F21        三相不平衡动作点        1 – 50        20        %       
        F22        三相不平衡动作时间        0.1 – 60.0
OFF        5.0        秒        缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
        F23        缺相动作时间        0.1 – 60.0
OFF        2.0        秒       
自动恢复类        F51        自动恢复次数        0 - 10        1        次        F51设为0表示不允许自动恢复;
具体设置方法参见工作原理说明

        F52        自动恢复间隔时间        0.1 – 99.9        15.0        分钟       
        F53        重复故障间隔时间        1 - 999        60        分钟       
附加功能类        F61        上电延时        0 – 999        0        秒        通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
        End        退出设置状态        -
五、        基本工作原理
        电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
        过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
1.        定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
2.        反时限模式
过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802、808均提供5 条反时限曲线,见下表:
过载倍数        反时限曲线(F12)
        1        2        3        4        5        0
1.1        930        1861        2791        3721        4651        F13
(定时限)

1.2        296        593        889        1185        1482       
1.5        87        174        261        349        436       
2        35        69        104        138        173       
3        13        25        38        51        63       
4        6.7        13        20        27        34       
5        4.2        8.4        13        17        21       
6        2.9        5.7        8.6        12        14       
7        2.1        4.2        6.3        8.4        10       
8        1.6        3.2        4.8        6.4        7.9       
        以上为过载动作时间(单位:秒)
        欠载保护
当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。
负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。
        三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
        缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
        自动恢复
自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为:例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障停机后,过15分钟自动恢复(F52=15),这样可以重试3次(F51=3),如果故障重复发生3次以上,并且重复故障的间隔时间短于60分钟(F53=60),则锁定在停机状态,则需要人工恢复(按“”键或断电)。
如果不需要自动恢复功能,只要将F51设为0。

        时间继电器功能
如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。


六、        外形尺寸


七、接线图

1.        电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔
2.        端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-5-8 04:16 , Processed in 0.328127 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表