紫外工控论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1700|回复: 0

[供应] 惠康实业NDB-1三相漏电机缺相保护器高质量

[复制链接]
feinade 发表于 2015-6-8 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
NDB-1系列三相漏电机缺相保护器使用说明书
一、        产品概述
NDB-1系列电机保护器适用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。
保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠,并且具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点,是理想的用于电动机保护的电器产品。
保护器符合EN60947-1、EN60947-5、EN60204-1标准GB14048.4标准的要求。

二、        主要技术参数
㈠、保护功能:断相保护、三相不平衡保护、堵转和过载过流保护。
1、        断相保护:当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时,保护器动作滞后时间≤1S。
2、        三相不平衡保护:当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过(50±10)%时,保护器动作滞后时间≤1S。
3、        过载过流保护:当电动机的工作电流达到额定值的1.2倍~6倍时,保护器的动作滞后时间为80S~10S(反时限特性)。
  ㈡、输出接口复位方式:控制回路断电复位;复位时间:(60±10)S。
  ㈢、工作方式:不间断工作式。
  ㈣、适用电压范围:AC24V~380V/45~60Hz。

三、        NDB-1保护器选用规格
表一:
规 格        电流调节
范    围        适用电机
功    率        导线孔径        输出接口控制电流        启动延时
时    间        备   注
5A        2.5~5A        1.5~2.5KW        Φ11.5
mm       
1A/380V
(AC)       
5S
10S
20S
(分三档)

        启动延时时间:
指流过电机保护器主回路的电流从零突加到 5倍设定电流值,到保护器动作跳闸所需的时间。
10A        4~10A        2~5KW                               
20A        8~20A        4~10KW                               
40A        16~40A        8~20KW                               
80A        32~80A        16~40KW                               
160A        63~160A        32~80KW        Φ29.6mm                       
320A        128~320A        64~160KW                               
     
表二:保护器规格与一次穿孔匝数配合
电动机规格        一次穿孔匝数        备          注
0.5~1A
(250~400W)        6匝        用户应根据需要保护的电动机的额定工作电流选择相应的电机保护器。在特殊情况下,大规格保护器可用增加穿过保护器的导线孔的电源线匝数的方法应用于小功率电动机的保护,小规格保护器可通过安装于电流互感器二次侧的方法,应用于大功率电动机的保护。
1~1.5A
(500~750W)        3匝       
1.5~2A
(750~1000W)        2匝       
2A(1KW)
或以上        1匝       

正常工作条件和安装条件
1、        环境温度:-25℃~+65℃。
2、        工作频率:45~60Hz。
3、        工作电压:24V~380V。
4、        输出接口负载能力:AC380V 1A ,COSΦ=0.3~0.4。
5、        安装尺寸:符合JR16热继电器标准。
6、        安装位置:任意角度安装及防护等级IP40。

四、        NDB-1外型尺寸与应用电路示例

五、        使用说明及安全注意事项
1、        按图形操作所示,交流接触器到电动机的三相电源线分别穿过保护器的三只穿线孔,相序任意,并将保护器连接端串联入交流接触器的二次回路中。
2、        因保护器的输出接口是无触点的固态交流电子开关,故检验开关的通断特性时不能用万用表的电阻档测量。
3、        如果保护器用于自动控制电路,保护器动作后要重新启动,须切断控制回路使保护器的输出接口断电复位,否则将拒绝启动。
4、        保护器重复工作时,两次的间隔时间应大于复位时间,否则可能导致保护器不能正常工作。
5、        保护器接口用于接通或分断负载时,其容量不能大于4.4倍的规定,否则可能损坏保护器,并导致发生事故的危险。保护器不能用于控制直流接触器。
6、        保护器的使用环境应保持清洁、干燥,保护器不得用于有爆炸危险的介质、有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气、导电尘埃及严重的霉菌存在的环境中。
7、        如用户使用的交流接触器的线圈电压大于380V或电流大于2A时,须用中间继电器作转换接口。
     8、保护器上的电流整定刻度仅供参考,使用时需按现场情况进一步调节。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 08:21 , Processed in 0.406252 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表