征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等。此为测量路灯的其中一个实例。

准备测量的路灯



打开征能ES3010接地电阻仪(简易型)仪表箱,准备接线



按下图接线,红,黄,绿线,分别相差5米。此为精密三线法测量。



打接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上





将绿色测试线钳在路灯接地引下线上



测试线按对应颜色与主机接线



接线完成,准备测试



将旋转开关旋至30Ω档



按红色TEST键开始测试



仪表测试10秒倒计时中



测出接地电阻值为6.04Ω,国家规定路灯10Ω以下。接地正常



测量完成,旋转开关旋至OFF档关机,收工



以上是征能ES3010接地电阻仪(简易型)检测路灯接地电阻值的实例。