在工业现场, PLC程序现场调试过程中在所有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。开始调试时,设备可先不运转,甚至于不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是:
  1)、要查接线、确定设备接地系统和供电系统的基本要求。检查接地系统,包括检查地极对地的地电阻、地极与地网的连接、地线的连接及线径、线质等。检查供电系统,包括检查电源的设备容量、型号、供电电压等级及精度、供电线径、线质及连接、布局等。核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
  2)、检查模拟量输入输出。检查各个I/O模件与其现场控制器的通讯、端子板上加载信号源测试各个通道、检查各通道质量、信号类型及精度等。I/O检查测量的范围为主模件及所带的子模件,到对应的端子板上的接线端子上。看输入输出模块是否正确,工作是否正常。必要时,还可用标准仪器检查输入输出的精度。
  3)、检查与测试指示灯。控制面板上如有指示灯,应先对应指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有,另一方面检查逻辑关系是否正确。指示灯是反映系统工作的一面镜子,先调好它,将对进一步调试提供方便。
  4)、检查手动动作及手动控制逻辑关系。完成了以上调试,继而可进行手动动作及手动控制逻辑关系调试。要查看各个手动控制的输出点,是否有相应的输出以及与输出对应的动作,然后再看,各个手动控制是否能够实现。如有问题,立即解决。
  5)、半自动工作。如系统可自动工作,那先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进。直至完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
  6)、自动工作。在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。要多观察几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
  7)、模拟量调试、参数确定。以上调试的都是逻辑控制的项目。这是系统调试时,首先要调通的。这些调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
  8)、异常条件检查,完成上述所有调试,整个调试基本也就完成了。但是最好再进行一些异常条件检查。看看出现异常情况或一些难以避免的非法操作,是否会停机保护或是报警提示。
   9)系统运行及移交?
在系统全部安装结束后进行初步运行及调试,验证PLC系统在有现场输入的实际运行环境中的工作情况。?在系统连续无故障运行规定时间后,供方将完整的工作系统和资料移交给需方,并签字,整个现场调试完成。

1

路过

鸡蛋
1

鲜花

握手

雷人

刚表态过的朋友 (2 人)

发表评论 评论 (2 个评论)

回复 顺风飞翔 2016-11-2 18:14
有用的文章,谢谢作者!
回复 顺风飞翔 2016-11-2 18:14
有用的文章,谢谢作者!

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本站是工控技术交流站点,论坛内容均为网络收集或会员所发表,并不代表本站立场,会员拥有该内容的所有权力及责任!
本站内容如有侵犯您的版权,请按下面方式联系本站管理员,我们将及时删除处理
管理员:冰糖 QQ:5483695(请直击主题), Mail:admin#ziwai.net(#改成@) 其它非本人.
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|紫外工控论坛. ( 苏ICP备11032118号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 18:34 , Processed in 0.328127 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部