dp通讯故障解决了

已有 1552 次阅读2011-2-16 13:11 |个人分类:工控相关

困扰了几天,原先怀疑变频器干扰的问题,将DP线缆从线槽内拿出,确实有改观,但还是会经常掉线,怀疑是电工接线的问题,让电工反复重接了几次DP接头,终于能连上所有的站了,但速度最多只能到500K,而线的总长度也就几十米,理论上1.5M的速度是一点问题也没有的,搞的郁闷的不行。
联系了代理商技术人员,过来他们亲自接了下DP接头,问题解决,原来还是DP接头的问题,电工接线的时候屏蔽层没拨好,有毛刺和电路板接触了,导致信号干扰,看来以后电工干活还是要盯紧点才行啊。
 
附,MPI和PROFIBUS-DP的速率和传输距离

1.可以在MPI 子网段中安装最大长度为:
S7-300 CPU
(公共电位MPI 接口),不包括CPU 317):50 米的电缆。
CPU 317/CPU 319
19.2 kbps-187.5 kbps1000 米,1.5 Mbps200 米,3.0 Mbps-12.0 Mbps为:100 米。
上述的长度也就是区段中第一个和最后一个节点间的距离。
2. PROFIBUS 
子网上,一个区段的最大电缆长度由设置的传输率所决定。

波特率                区段的最大电缆长度  
9.6 kbps
 187.5 kbps  1000   
500 Kbaud                           400   
1.5 Mbaud                          200  
3 Mbaud
 12 Mbaud                        100  

 